配电箱安装工程技术交底

[复制链接]
查看870 | 回复0 | 2022-11-5 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑电器安装工程中,生产厂家成套配电箱的产品质量,对配电箱的施工安装工艺质量有着重要影响。因此,信誉良好、质量上乘的配电箱生产厂家尤为重要。既要考察其技术能力、供货能力,又要兼顾工程项目的投资成本和节约预算。
一、配电箱主要有悬挂式、嵌墙式和落地式三种安装方式,安装时应符合配电箱的基本要求:
1、配电箱可分为室内和室外两种。室内配电箱适用于办公室及生产场所,室外配电箱适用于变压器台、灯塔、灯桥等处所。
2、铁制配电箱的箱体安装前应作防腐处理,先涂一道底漆,后涂二道灰色油漆。
3、铁制配电箱内应有接地端子,配电箱门应向外开,箱门应加锁,室外配电箱应封闭良好,并有防尘、防雨措施。
二、配电箱安装工程技术
1、所选用导线截面应满足设备容量、安全载流量的要求,铜导线不应小于1.5mm2;铝导线不应小于2.5mm2。10mm2以下的导线应采用独股线、箱内二次线不应有接头。
2、配电箱配线一般采用板后配线,导线引出盘面应套绝缘管,各回路应排列整齐、布线美观,导线端部在拨开绝缘时,不应损伤线芯,导线与设备连接时一般采用接线端子,最好采用母线配线。严禁在导线本身接线。
3、导线穿管时,导线的总截面不应超过保护管内径的40%,管内不准有接头,穿线时导线不得有损伤,同一保护管内不允许穿入不同回路的导线。
4、室内配电箱应安装在干燥、明亮、不易受损受振,便于操表操作与维修的地方,不得安装在潮湿处所,并尽可能靠近负荷中心。不得安装在水池、水门上下册。固定螺栓不应小于M10mm。
5、配电箱的安装高度应按设计要求确定。如无规定时,墙上明装或暗装配电箱底边距底面的高度不应低于1.2m;配电箱安装的垂直、水平偏差不应大于3mm。同一建筑物内配电箱安装的高度应一致。